问题描述:想知道冷水机水泵怎么接管子?谢谢
美森制冷来给您说说冷水机水泵接管子的注意事项:
1. 接管前先确认水泵进出水口方向,一般泵体上都有箭头标识水流方向,别接反了。
2. 建议用软管连接(橡胶或金属波纹管都行),长度留够20公分以上,这样能减少振动传递。硬连接容易导致接头渗漏。
3. 管径要匹配水泵口径,变径时要用渐缩管,突然缩管会影响流量。我们建议变径段保持至少5倍管径的直管段。
4. 进水口前最好装Y型过滤器,40目左右的就行,防止杂质进入泵体。记得过滤器要定期清理。
5. 管路最高点建议装自动排气阀,避免气堵影响水泵效率。
6. 所有接口都要用卡箍紧固,别用铁丝凑合。建议用304不锈钢卡箍,耐用还不生锈。
7. 接完后先做保压测试,打1.5倍工作压力,保压30分钟没渗漏再开机。
要是您设备型号特殊或者现场情况复杂,最好让专业安装师傅看着说明书操作。管路接不好容易引起水流不足或者水泵气蚀,这点您得多留意。