问题描述:我想知道电镀怎么配冷水机,请给我说下!
电镀工艺配冷水机,美森制冷建议您从以下几个方面考虑:
1. 槽液容积计算
先测算电镀槽的实际工作液量(长×宽×液面高度),一般按1吨水配1匹制冷量估算。比如2吨的槽子,建议选2匹冷水机,留出10%-15%余量更稳妥。
2. 温度控制精度
普通电镀±2℃够用,像硬铬这类精密电镀最好选±0.5℃的机型。提醒您注意:夏天水温容易偏高,选型时要把环境温度因素算进去。
3. 材质防腐蚀
电镀车间腐蚀性强,蒸发器建议用钛管或者316L不锈钢的,水泵也要选耐酸碱的。我们遇到过客户用普通碳钢的,半年就锈穿了。
4. 流量匹配
循环泵流量要保证槽液每小时循环2-3次,比如1吨的槽子,配个3-5m³/h的泵比较合适。流量太小会导致温度不均匀。
5. 安装细节
冷水机最好装在通风处,离槽子别超过5米。管道记得包保温棉,我们见过不少客户因为没包保温,夏天冷凝水把车间地面都弄湿了。
要是您拿不准具体参数,可以把槽子尺寸、目标温度、现在遇到什么问题说说,我们帮您再细算算。电镀这个行当我们打交道十几年了,常见的镀种配套方案都有现成案例参考。